焊接/電磁感應
釸鋼片變壓器一開機就發燙
釸鋼片變壓器一開機就發燙
手工焊老式的變壓器 之前好好的 現在一開機還沒焊就異常的發熱,會不會是變壓器里面的漆包線短路了。
全部回復(5)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
北好心情
LV.5
2
2013-04-18 19:19
是不是噪聲大有可能繞組短路
0
回復
提交
提示
onet
LV.2
3
2013-04-18 22:32
@北好心情
是不是噪聲大有可能繞組短路
噪聲倒不大,就是電流變大了很多。
0
回復
提交
提示
weldking
LV.7
4
2013-04-19 07:54
@onet
噪聲倒不大,就是電流變大了很多。
有可能是層間短路,打個耐壓,看看有火花不
0
回復
提交
提示
onet
LV.2
5
2013-04-19 08:33
@weldking
有可能是層間短路,打個耐壓,看看有火花不
層間短路的話要拆開重繞是嗎
0
回復
提交
提示
中郎湖江
LV.5
6
2013-04-19 08:43
最好上照片 看看是什么焊機 是不是電源電壓不對等