對于400HZ的逆變電源產生的噪音有什么好的解決方法?
對于400HZ的逆變電源產生的噪音有什么好的解決方法?
請大家談談自己的體會,供小弟參考參考
全部回復(5)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
wangbinghe001
LV.2
2
2007-02-09 20:36
我先來拜托各位不吝賜教
0
回復
提交
提示
yzds409
LV.8
3
2007-02-09 22:55
@wangbinghe001
我先來拜托各位不吝賜教
400HZ是人耳最敏感的頻率,沒辦法改決,
0
回復
提交
提示
hamezy
LV.2
4
2007-02-15 17:08
從所述看來400HZ應該是輸出的AC的頻率吧,這個的不會產生什么噪音,倒要看看在變壓器等地方有沒有其它 頻率的紋波.
0
回復
提交
提示
wangbinghe001
LV.2
5
2007-04-01 14:56
@hamezy
從所述看來400HZ應該是輸出的AC的頻率吧,這個的不會產生什么噪音,倒要看看在變壓器等地方有沒有其它頻率的紋波.
變壓器是一個方面
但400HZ是不是有它的固有噪聲呢?
0
回復
提交
提示
dading1009
LV.2
6
2007-04-01 15:40
400HZ是電源輸出頻率,和噪聲沒關系,噪聲主要來源于逆變器開關管的開通和關斷頻率,也就是PWM的載波頻率,提高載波頻率9KHZ以上,就基本上沒有噪聲了!