請教關于40KUPS與發電機連接問題???????

請教各位:
我局使用40KW的UPS,最近要求另購一臺發電機,小弟對發電機不是太懂,請各位指點:
1.對于40KW的UPS,負載率為40%,那么需要選購多大KW的電機呢???
2.如果電機放在UPS前的話,是不是對電機的功率大小有嚴格要求呢?是不是多大功率的電機對UPS都無影響??
3.有人推薦1萬多元的40KW的發電機,性能好嗎????哪種牌子的好??
全部回復(2)
正序查看
倒序查看
ldups
LV.3
2
2007-02-08 12:22
建議以UPS兩倍容量來選擇發電機容量
0
回復
yyhtl
LV.4
3
2007-02-08 15:31
現在負載40%,將來不增加了么?如果滿載了你還用40KW的油機就啥也帶不動了.應該向二樓的說的,至少要2倍UPS容量,也就是80K才行.而且如果你的UPS是老式的相控整流的,最好用2.5~3倍,否則UPS整流器的諧波會導致油機無法啟動.如果是IGBT整流的,按照UPS的1.5倍就行了.