現有一個工頻 41*17 王字, 雙115V 獨立 EI40A 800矽鋼
輸出雙繞組 并聯時6.3V 1A 串聯時12.5 V 0.4A
設計參數是0.09*1744TS*2 次級0.37*128TS*2,電流密度是按35度溫升取的,
串聯測試時還可以,就是在并聯時發現一個問題,接上變壓器空載時用萬用表測試輸入到變壓器輸入端的115V,只有110V左右,當加1A時就只有90多伏了,這樣輸出只有4.8V左右,
(這里有個問題,此時要不要再將90多伏用調壓器調到115V?)
增加圈數不行,因為空載也有范圍串聯時16V 5% 并聯時8V 5%
增加線徑就繞不下了,
原想這是一個很簡單的變壓器,調試好長時間還沒有成功?
大家幫我看一?我用的是500VA的調壓器,公司有穩壓裝置
低頻變壓器問題請教
全部回復(14)
正序查看
倒序查看
@qinhx2003
你先看看你的輸入端是否正常?110V降到90V?500VA的調壓器在110V時帶上10W的負載時應只有1~2V的壓降.
你好
我在測試時首先用萬用表 調節輸入端電壓在115V 這時當把輸入端接入變壓器初級時,再用萬用表量是110左右, 再接入1A負載,再量只有90多一點,這樣的話輸出只有4.8V了,
我想是不是初級線徑細,電阻大,壓降變大造成的,這也不會呀,我是按溫升在35-40度左右取的電流密度,
另外是否是調壓器問題,我司沒有變頻電源,沒法用變頻電源試驗,因為客戶?15V時是60HZ,60HZ時對空載電流對變化,對其它變化不大, 那位那里有變頻電源,能否幫我試一下,
謝謝大家!!!!!
你好我在測試時首先用萬用表調節輸入端電壓在115V這時當把輸入端接入變壓器初級時,再用萬用表量是110左右,再接入1A負載,再量只有90多一點,這樣的話輸出只有4.8V了,我想是不是初級線徑細,電阻大,壓降變大造成的,這也不會呀,我是按溫升在35-40度左右取的電流密度,另外是否是調壓器問題,我司沒有變頻電源,沒法用變頻電源試驗,因為客戶?15V時是60HZ,60HZ時對空載電流對變化,對其它變化不大, 那位那里有變頻電源,能否幫我試一下, 謝謝大家!!!!!
網面出錯了
0
回復
@223600
你好我在測試時首先用萬用表調節輸入端電壓在115V這時當把輸入端接入變壓器初級時,再用萬用表量是110左右,再接入1A負載,再量只有90多一點,這樣的話輸出只有4.8V了,我想是不是初級線徑細,電阻大,壓降變大造成的,這也不會呀,我是按溫升在35-40度左右取的電流密度,另外是否是調壓器問題,我司沒有變頻電源,沒法用變頻電源試驗,因為客戶?15V時是60HZ,60HZ時對空載電流對變化,對其它變化不大, 那位那里有變頻電源,能否幫我試一下, 謝謝大家!!!!!
按你設計參數做了一個變壓器測試結果如下:
單組輸入115VAC 50Hz:并聯:Vp=5.2VAC---1000mA
Vo=8.28VAC----0mA
串聯:Vp=11.93VAC---400mA
Vo=16.59VAC---0mA
兩組同時輸入115VAC 50Hz:并聯:Vp=6.42VAC---1000mA
Vo=8.35VAC----0mA
串聯:Vp=13.73VAC---400mA
Vo=16.72VAC---0mA
從以上測試結果可以看出你的設計是正確的,只是還需與你的客戶確認輸入條件.
另外向你請教兩個問題:你在第一貼中有提到“電流密度是按35度溫升取的”,溫升是可以計算的嗎?計算公式是怎么樣的,請指教.第二個問題低頻變壓器的空載電流(激磁電流)是可計算的嗎?請告知其計算公式!!
學徙工在此感謝!!
**此帖已被管理員刪除**
0
回復
@223600
你好我在測試時首先用萬用表調節輸入端電壓在115V這時當把輸入端接入變壓器初級時,再用萬用表量是110左右,再接入1A負載,再量只有90多一點,這樣的話輸出只有4.8V了,我想是不是初級線徑細,電阻大,壓降變大造成的,這也不會呀,我是按溫升在35-40度左右取的電流密度,另外是否是調壓器問題,我司沒有變頻電源,沒法用變頻電源試驗,因為客戶?15V時是60HZ,60HZ時對空載電流對變化,對其它變化不大, 那位那里有變頻電源,能否幫我試一下, 謝謝大家!!!!!
不好意思網面出錯了
真是暈倒,一下子回了這麼多次
真是暈倒,一下子回了這麼多次
0
回復
@223600
你好我在測試時首先用萬用表調節輸入端電壓在115V這時當把輸入端接入變壓器初級時,再用萬用表量是110左右,再接入1A負載,再量只有90多一點,這樣的話輸出只有4.8V了,我想是不是初級線徑細,電阻大,壓降變大造成的,這也不會呀,我是按溫升在35-40度左右取的電流密度,另外是否是調壓器問題,我司沒有變頻電源,沒法用變頻電源試驗,因為客戶?15V時是60HZ,60HZ時對空載電流對變化,對其它變化不大, 那位那里有變頻電源,能否幫我試一下, 謝謝大家!!!!!
換個調壓器試試吧.
50HZ與60HZ的差別不大,
60HZ比50HZ高0.1~0.2V左右;
50HZ與60HZ的差別不大,
60HZ比50HZ高0.1~0.2V左右;
0
回復