關于浪涌保護電路的問題,請大俠幫忙了
目前產品采用600W P6KE系列瞬變二極管吸收浪涌電流,可是一些產品的瞬變二極管會擊穿,導致系統短路無法工作,請問大俠們有沒有好的辦法保護瞬變二極管不會被擊穿呢,謝謝了.
全部回復(26)
正序查看
倒序查看
@gzwlym
老兄不要暈,我就是想找個好的辦法,是不是這種思路設計根本就不可能呀
首先你要清楚你的系統出現的是沖擊電流inrush current還是瞬態電壓transient voltage.二者不能混為一談.
TVS transient voltage suppressors瞬態電壓抑制器.
首先你要清楚你的系統的瞬態電壓是什么?比如400V,10us.
瞬態電壓的抑制,要清楚對尖峰電壓和浪涌電壓的區別對待.首先要看電源的源阻抗,假如電源的源阻抗比較高,加電容就可以抑制,但是這種情況很少;對于瞬態電壓高,持續時間短,能量小(相對)的系統,可以采用TVS.對于瞬態電壓高而引起浪涌電流較大,能量較大的,可以采用串連大電感.L*I=V*T;但是這種對于那些超過幾十個ms的不適用,電感很大.其次是BUCK電路,但是他的啟動生效時間很慢;最后就是一些廠家專門的電路.
老兄,我的產品是用在卡車上面的,應該是瞬態電壓吧,因為以前會把34063燒毀,才感覺應該是瞬態電壓把34063燒毀了,加了P6KE就好多了,不過還回出現偶爾現象將瞬變二極管燒了,曾經用示波器測量過,是瞬間電壓.如果是瞬態電流,電壓不夠高,怎么會將瞬變二極管燒毀呢!
你既然用示波器量過,還有什么說的呢?
只是你量的電壓多少?持續時間都不清楚,就加一個常用的P6KE,是盲目的做法.即使問題解決了,也不會有什么大的提高.
只是你量的電壓多少?持續時間都不清楚,就加一個常用的P6KE,是盲目的做法.即使問題解決了,也不會有什么大的提高.
0
回復
@b.r.g.j.wallace航天電源
RCD能吸收的能量非常有限.不過樓主一直沒有給出V*T,我想誰也不好說什么.
謝謝老兄的回復,我們的產品是用在車上,并且發生此事故只是偶爾現象,無法捕捉當時的V*T,只能推測原因呀.
P6KE燒毀的原因只能是高電壓持續的時間比較長才會燒毀,或者瞬間高電壓的次數頻繁導致P6KE無法將散熱釋放出去而燒毀的,對吧.
老兄,如果是以上推測的原因,該如何解決呢.
謝了
P6KE燒毀的原因只能是高電壓持續的時間比較長才會燒毀,或者瞬間高電壓的次數頻繁導致P6KE無法將散熱釋放出去而燒毀的,對吧.
老兄,如果是以上推測的原因,該如何解決呢.
謝了
0
回復