山特MT1000S 工作不穩定
本人有臺山特MT1000S工作不穩定.拆機看了下.有兩點疑問:1輸出繼電器有時候斷開.造成沒有輸出.重新開機能夠有輸出.有時候沒有.過幾秒鐘聽到輸出繼電器吱的一聲就開始工作結果就是斷開了輸出.逆變和市電輸入均有這種現像.有時候還會出現造成逆變電壓.像保護電路在工作.多放置一些時間故障有時候會消失.2變壓器的市電輸出27V經整流后被兩只400歐姆并聯降壓成12V給工作電路用.我看到PCB板上有穩壓管的安裝位.沒有裝.兩只電阻在市電工作下.發熱量比較大.請高手朋友們給解析一下!!萬分感謝!!