哈哈好幽默,你也太盲目了,用示波器觀察波形,一只手按開關,一只手調電壓,觀察到波形不對馬上關掉,如果開關波形很好,你讓一個人調壓另一只手摸IGBT(不摸金屬部分)的溫度,不對也立即關掉,我每次就是這樣的,唉,搞電源的越來越怕炸機,我剛搞電源時,我可以看著開關管發紅冒煙到炸掉,我覺得好玩,炸掉時我動也不動,真是不知者無畏,后來炸多了,心里就發怵,有一次炸掉了我本能的向后仰(椅子有點問題向一邊偏)結果椅子倒了人翻了個跟頭,好半天才反應過來,辦公室的人哈哈大笑,說看把你嚇成這樣子,每次開發的新產品在調試時心里也直打鼓,從低壓調到高壓,我很小心,現在炸的少多了.電源是這樣的,只要不短路,有異常時可以持續10~30秒,我一般是先輸入5~10V電壓,如果功率表上顯示電流強度超過1A,說明有短路或有大電流通路,如果只有0.2A或更小,便沒事,即使在作ESD,SURGE,FET實驗時,我也要看開關波形(注意示波器的隔離),在雷擊時,都是脈沖高壓,不到1秒,打來時也只有1秒的不正常,如果持續5秒不正常就要停掉檢查(5秒即使是數字示波器也反應過來了).此方法能杜絕80%的炸機,有時電壓太高瞬間炸了那也沒辦法.你也很牛,能作到80K,25~40K就可以了,電感不會飽和的.