2153帶840不用高頻反饋,供電電阻用2W/62K的行不行?
2153帶840不用高頻反饋,供電電阻用2W/62K的行不行?
會不會有安全隱患?
全部回復(4)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
weiyu
LV.5
2
2006-12-14 10:56
不行,提供的電源能量不夠.
0
回復
提交
提示
25cc
LV.5
3
2006-12-14 12:25
我試過,能亮燈,有沒有隱患就不知道了.HOHO
0
回復
提交
提示
weiyu
LV.5
4
2006-12-14 14:21
@25cc
我試過,能亮燈,有沒有隱患就不知道了.HOHO
功率大了2153不能正常工作,小功率還可以.
0
回復
提交
提示
rodman2
LV.4
5
2006-12-15 11:20
@weiyu
功率大了2153不能正常工作,小功率還可以.
你的輸入是220V還是110V,是110V是可以的,IR2153在驅動IRF840工
作頻率在50KHZ以下時,電源最大耗電流小于2mA,直接供電沒有問題.
但從長遠靠慮,用兩只33K/1W串聯更好.