有關HI-POT測試的問題
有關HI-POT測試的問題
1164005188.xls
我公司最近遇到一個麻煩的問題,簡單來講就是對一個LCD燈管組件進行HI-POT測試(燈管組件分別有高壓線和低壓線),施加3KV AC的電壓,時間3S,結果燈管組件的低壓線容易發生電擊穿,具體測試示意圖及描述,麻煩看看附件.請各路DX幫忙分析分析.先謝謝各位了.
全部回復(1)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
kevintop
LV.2
2
2006-12-08 18:11
基本概念是電流從阻抗低的地方流過.你可以嘗試找出阻抗低的地方,換成DC耐壓,看看是否出現這種現象.如果DC正常,說明是由于雜散/分布電容引起的.