逆變/光伏/并網
求助!!山特MT1000問題
求助!!山特MT1000問題
一臺山特MT1000,市電正常時(220V)輸出250V左右電壓,市電低于210V轉逆變(在210V時不停的在市電與逆變中轉換,繼電器不停的響),電壓再低點就不響了,用電池供電.哪位好心人幫忙,謝謝
全部回復(2)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
gxdian
LV.1
2
2006-11-06 21:36
大蝦們,幫幫忙啊
0
回復
提交
提示
yangyinchu
LV.2
3
2006-11-09 15:54
@gxdian
大蝦們,幫幫忙啊
1、外部原因:當你打開UPS帶載并且在UPS前串入了小功率的調壓器或隔離變壓器時,UPS肯定會不停得在市電和逆變的狀態之中切換.
2、內部原因:UPS的市電檢測回路有問題.