開關電源打耐壓時有的要求是DC,而有的是AC的,想請問各位前輩,這有什么區別嗎?請不吝指教,謝謝!
全部回復(12)
正序查看
倒序查看
這個問題我來說明一下,生產線耐壓打多高,是應該由你們公司相關部門根據產品的設計說明出具相應規范.不同產品性質不同.主要是根據產品輸入電壓的性質,是ELV、SELV、還是危險電壓二次電路、再或者是一次電路電源等等,不同情況要求也是不同的.耐壓實際操作根據郵電部的要求,是要施加1分鐘的,不過郵電部急廣大電源企業所急,想廣大電源企業所想,知道打一分鐘產量就太小了,提出一種打3秒的方案.其實大家買本郵電部相關的規范回家看看就知道了,要是不想買,也可以到書店翻一翻.至于CE和UL,一樣道理.
0
回復
@tired
這個問題我來說明一下,生產線耐壓打多高,是應該由你們公司相關部門根據產品的設計說明出具相應規范.不同產品性質不同.主要是根據產品輸入電壓的性質,是ELV、SELV、還是危險電壓二次電路、再或者是一次電路電源等等,不同情況要求也是不同的.耐壓實際操作根據郵電部的要求,是要施加1分鐘的,不過郵電部急廣大電源企業所急,想廣大電源企業所想,知道打一分鐘產量就太小了,提出一種打3秒的方案.其實大家買本郵電部相關的規范回家看看就知道了,要是不想買,也可以到書店翻一翻.至于CE和UL,一樣道理.
我還是不太明白.應該是有個國際標準或是中國的什么標準來要求的吧.
就比方說﹕一個是UL認証的開關電源(輸入端是兩個腳的)﹐只做美國.
另一個是CE/LVD認証的開關電源.請問兩個產品只否都可以只打AC1500V?還是UL認証的打AC1500V,CE/LVD認証的打AC3000V?
就比方說﹕一個是UL認証的開關電源(輸入端是兩個腳的)﹐只做美國.
另一個是CE/LVD認証的開關電源.請問兩個產品只否都可以只打AC1500V?還是UL認証的打AC1500V,CE/LVD認証的打AC3000V?
0
回復
@lijun
我還是不太明白.應該是有個國際標準或是中國的什么標準來要求的吧.就比方說﹕一個是UL認証的開關電源(輸入端是兩個腳的)﹐只做美國.另一個是CE/LVD認証的開關電源.請問兩個產品只否都可以只打AC1500V?還是UL認証的打AC1500V,CE/LVD認証的打AC3000V?
開關電源耐壓測試一般用的標準是國際的IEC60950國內的GB4943,一般要求是一次對二次AC3000V持續1分鐘,一次對地AC1500V持續1分鐘。工廠生產一般是提高電壓,縮短時間,一般是一次對二次AC3600V測試3秒,一次對地AC1800V測試3秒。也有些產品測試DC耐壓的,電壓是在AC的1.4倍左右。