安全測試中"接地電阻不過,怎么辦呀!還有對于保護地PE標志,是不是一定在標示出來了.
全部回復(14)
正序查看
倒序查看
@薇mai
請問測試接地電阻是不是用兩種方法:1.直接有電阻表測.2.給予20A的電流,再測.?如有一臺fan,UL上有說它的電源線可以是1.5m~30m,如果是用9m,單是電源線(銅)的電阻已超過了0.1毆,這種情況下怎么辦?標準有矛盾?
接地連續性測試主要驗證2個指標:
1)接地的阻值小于0.1ohm(有的標準是0.5ohm);
2)能夠承受相應的電流;(2倍或1.5倍的輸入電路的電流)
你知道應該怎么測試了吧.
對于你說的第2個問題,我認為外部接線的電阻可以減去;在接地連續性測試儀上一般有這個功能的.
1)接地的阻值小于0.1ohm(有的標準是0.5ohm);
2)能夠承受相應的電流;(2倍或1.5倍的輸入電路的電流)
你知道應該怎么測試了吧.
對于你說的第2個問題,我認為外部接線的電阻可以減去;在接地連續性測試儀上一般有這個功能的.
0
回復
@kevin1946
接地連續性測試主要驗證2個指標:1)接地的阻值小于0.1ohm(有的標準是0.5ohm);2)能夠承受相應的電流;(2倍或1.5倍的輸入電路的電流)你知道應該怎么測試了吧.對于你說的第2個問題,我認為外部接線的電阻可以減去;在接地連續性測試儀上一般有這個功能的.
謝謝先!至于你說外部接線的電阻可以減去,是說電源線的電阻可以不計入接地電阻里?上次我們有個產品在臺灣UL 做的時候,那個工程師就堅持一定要改短,要不就改線材,反正機身任一接地點對電源線的地插就不能超過0.1毆,對否?請賜教