BUCK電感銅線選用請教
BUCK電感銅線選用請教
25-100V輸入,14V 15安輸出工作頻率100KHz,電感的銅線用1.5mm的夠么?要不要多線并繞?有的人說buck的電感不用多線并繞,不知是不是
全部回復(5)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現(xiàn)在還沒有回復呢,說說你的想法
chen0
LV.3
2
2006-10-24 16:37
自己頂,請大俠幫幫忙說說
0
回復
提交
提示
brinex
LV.6
3
2006-10-24 17:01
@chen0
自己頂,請大俠幫幫忙說說
1.5mm差不多了,最好還是多股繞,你的頻率有100K啊
0
回復
提交
提示
chen0
LV.3
4
2006-10-24 23:14
@brinex
1.5mm差不多了,最好還是多股繞,你的頻率有100K啊
是100K的,就是用1.5MM的單線繞不知可以不?
0
回復
提交
提示
brinex
LV.6
5
2006-10-25 08:59
@chen0
是100K的,就是用1.5MM的單線繞不知可以不?
你了解趨膚效應不?
0
回復
提交
提示
chen0
LV.3
6
2006-10-25 11:28
@brinex
你了解趨膚效應不?
了解.書上說30k時線徑大于0.8時無意義.謝謝