我處有一臺自制設備,由于電路的需要,使用多組獨立開關電.結果造成外殼有麻電現象.我把它接大地,有時會燒電路板,還是不行.請問各位大師,該如何解決?
全部回復(29)
正序查看
倒序查看
@yxc.yxc
首先謝謝您的答復,明天我把Y電容去掉試一下.但我又不明白當初為什么要設計此電容呢?我全部去掉后會不會又出現新的問題?我有點不客氣,請您多加包涵.
去掉Y電容的結果是電源的EMI將很難處理,y電容的作用,主要是提供初次級間的高頻信號的通道.不可避免就會在初次級之間產生漏流,這樣如果次級不接大地,那麼次級地與大地之間就會有一定的電壓差,而人是與大地等電位的,所以就有麻電的感覺,有很多手機充電器要求無y電容就是這個原因.當然這是在輸入為2pin線的情況下.你的power 在次級接地時會有炸機的現象我認為是你初次級的絕緣不夠引起,解決這個問題才是根本的解決辦法.
0
回復
@deep_thought
你的外殼跟帶電部件(高壓邊)絕緣好嗎?距離夠嗎(對于220Vac輸入,空氣距離>4.5mm,爬電距離>6.4mm)?如果距離不夠,可以通過一些附加絕緣方法,如加絕緣材料(膠帶,絕緣薄片).解決了絕緣問題后,外殼對帶電部件應該能通過3750Vac高壓絕緣測試(漏電流設定
根據您以上所講,高壓邊緣距離肯定有不夠的地方,看來我下一步應該逐個電源檢查一邊,處理一下間隔小的地方,再看實效.另外特別感謝您這幾天熱情幫助,我把實驗結果將繼續跟帖,萬望朋友您幫忙.謝謝.
0
回復
@deep_thought
那外殼有沒有接大地?要用粗線(能過30A),接地電阻要小于0.1ohm.次級跟外殼有連接嗎?沒有的話,就不要連了.初級跟次級絕緣好不好,距離夠不夠?所有的Y電容并聯值是多大?
首先謝謝兩位熱情的朋友的答復.現在的問題是這臺設備所用開關電源4個(因用多種不同電壓和電流),不同的電源Y電容不同.我所制作的這幾臺設備都有同樣的毛病.開關電源是外購的,解決起來比較麻煩.我想初次絕緣問題應該沒問題.熱情的朋友,下一步我應該如何下手呢?
0
回復
@deep_thought
還是沒有回答我的問題...........那么你可以1個1個電源試驗.看是否其中某一個有問題.排列與組合.呵呵.
這幾臺開關電源二次輸出的地是連接在一起的,并且與外殼相連.平常使用時不與大地相連,隨意放置工作場地,這也就產生麻電現象.為解決此問題,我就把外殼直接接大地(地線是專門制做),結果有時燒電路板,這也就是問題的提出.如果一個一個的試驗,這里面有一個問題,就是公共地連接的問題很麻煩.
0
回復
@yxc.yxc
這幾臺開關電源二次輸出的地是連接在一起的,并且與外殼相連.平常使用時不與大地相連,隨意放置工作場地,這也就產生麻電現象.為解決此問題,我就把外殼直接接大地(地線是專門制做),結果有時燒電路板,這也就是問題的提出.如果一個一個的試驗,這里面有一個問題,就是公共地連接的問題很麻煩.
哦,這樣啊. 麻電的可能性很大. 因為單臺電源的Y電容不超標.但是,如果4臺電源的Y電容和變壓器寄生電容并聯起來就厲害了. 造成漏電流太大.
理論上, 次級參考地接外殼, 然后外殼接大地,可以解決這個問題. 也不應該燒電路板的. 應該檢查相應的被燒電路板問題.
還有就是,可不可以次級參考地不接外殼. 只是外殼接大地.
理論上, 次級參考地接外殼, 然后外殼接大地,可以解決這個問題. 也不應該燒電路板的. 應該檢查相應的被燒電路板問題.
還有就是,可不可以次級參考地不接外殼. 只是外殼接大地.
0
回復
@deep_thought
哦,這樣啊.麻電的可能性很大.因為單臺電源的Y電容不超標.但是,如果4臺電源的Y電容和變壓器寄生電容并聯起來就厲害了.造成漏電流太大.理論上,次級參考地接外殼,然后外殼接大地,可以解決這個問題.也不應該燒電路板的.應該檢查相應的被燒電路板問題.還有就是,可不可以次級參考地不接外殼.只是外殼接大地.
說的有道理,4臺電源的Y電容并聯起來造成漏電流就說不清楚了,我認為這是關鍵.可以考慮次級地不接外殼,只是外殼接大地.但改起來比較麻煩,理論上認為可行,實際是否真的可行呢?有待試驗結果.我想還有沒有其它更有效的方法,比如我前面提到的用變壓器隔離,但前面的朋友說可以,只是成本高.要考慮成本,如何是好呢?
0
回復
@btma
如果你能確認是Y電容的問題(先把所有的Y電容去掉),可以不要原來的Y電容,用一個外加濾波器供220V.但我認為你接大地熷?肯定有其他問題,比如:這幾個電源次級可能不同.還有一個思路是:仔細看看N、L的相序是否有問題,不同的電源有可能處理方法不同.
歡迎您BTMA朋友參加外殼帶電的討論,如果把Y電容去掉,電源的EMI將很難處理,Y電容主要是提供初次級的高頻信號通道.這是前面NORTHEASTTIGAR這位朋友所講.您講外加濾潑器供電,能說的更明白點嗎?謝謝,等您的回音.
0
回復
@yxc.yxc
歡迎您BTMA朋友參加外殼帶電的討論,如果把Y電容去掉,電源的EMI將很難處理,Y電容主要是提供初次級的高頻信號通道.這是前面NORTHEASTTIGAR這位朋友所講.您講外加濾潑器供電,能說的更明白點嗎?謝謝,等您的回音.
Y電容的作用是濾波!如果其位置在交流線路上,4個電源就有8個Y電容.去掉后在220V和4個電源輸入端之間加一個濾波器就可以了.作用是阻斷220V和電源間的高頻干擾.4個電源之間的干擾有X電容呢.
如果Y電容的位置在初次級之間,更可以去掉Y電容后加電源濾波器了.
如果Y電容的位置在初次級之間,更可以去掉Y電容后加電源濾波器了.
0
回復