老板讓做一個1KW的服務器電源,由于先前沒實際做過,特提出幾種方案,請各位兄弟從成本,可靠性,效率,電性能等方便比較一下:
1.采用移相全橋主電路,單組輸出+12V,而+5V&+3.3V采用DC-DC電路
2.采用移相全橋主電路,單組輸出+12V,而+5V&+3.3V采用磁放大電路
3.+12V輸出采用移相全橋電路,+5V&+3.3V另外采用雙晶體或者單晶體正激電路
4.采用雙晶正激主電路,單組輸出+12V,而+5V&+3.3V采用DC-DC電路(磁放大電路)
5.采用兩個或者三個幾百瓦的電源并聯達到輸出1KW
如果這里有各大IC供應商的FAE,也煩請提供最優的電路方案,謝謝!!
1KW服務器電源方案
全部回復(39)
正序查看
倒序查看
@ruohan
是那一家的,七盟的嗎
我不知道,是我的一個好朋友給我的,不過大家可以看看,我做的修改,是49的變壓器,不過可能有許多錯誤的地方.1162106480.pcb
0
回復
1000W及1000W以上的電源也快要出世了,也有個別都 做出來了~
我們廠1000W也在下月要批量生產了,
850的都 出貨快一年了~給你資 料給你們看看~
主要用控制IC:7518,7550及PS229...
1162275412.pdf
我們廠1000W也在下月要批量生產了,
850的都 出貨快一年了~給你資 料給你們看看~
主要用控制IC:7518,7550及PS229...
1162275412.pdf
0
回復
@whtao
哈哈,你真聰明,我是我爸的兒子你也知道~這張給你看你能干嘛嗎?能去抄嗎?呵呵~把你自創的好東東拿出來呀,大家一共學習學習,或許還能給你挑出毛病~
小伙子,我也在達威工作過,那還是上個世紀的事了,在達威工作的時間也不會比你短,我不知道你能力有多強,至少我現在設計的電源比你的高檔得多,你所提供的線路圖我也沒有必要去抄,現在達威有多少項目是你們自己設計的,這一點你是清楚,我也是清楚的,只是提醒你,有些東西是不能隨便往網上掛的.
0
回復
項目外包
有電源項目外包,有意請聯系.13006665837 david.
規格如下
A、INPUT CHARACTERISTICS:
1、VOLTAGE:90~264VAC FULL RANGE
2、FREQUENCY:47~63HZ
3、INPUT CURRENT:6/3A FOR 150/230VAC
4、INRUSH CURRENT:20/40A MAX. FOR 115/230VAC (25℃)
B、OUTPUT CHARACTERISTICS:
OUTPUT VOLTAGE OUTPUT CURRENT REGULATION OUTPUT
MIN. MAX. LOAD LINE MAX. [VP-P]
+12V 2A 32A ±5% 1% 120mV
+5VSB 0.1A 3.5A ±5% 1% 50mV
C、SPECIFICATION:
1、TEMPERATURE RANGE:OPERATING 0℃~40℃,STORAGE -20℃~80℃
2、HOLD UP TIME:16mS MIN.
3、DIELECTRIC WITHSTAND:INPUT/OUTPUT 1500 VAC FOR 1 MINUTE
INPUT TO FRAME GROUND 1500 VAC FOR 1 MINUTE
4、 EFFICIENCY:85% TYPICAL,AT FULL LOAD
5、 POWER GOOD SIGNAL: DELAY 100ms TO 500ms
6、OVERLOAD PROTECTION:110~150% MAX
7、OVER VOLTAGE PROTECTION: +12V→13.3 V~15V
8、REMOTE ON / OFF CONTROL
9、REMOTE SENSING DESIGN
10、DIMENSION:82*40.5*150 (H*W*D)mm
11、COOLING: 40*20mm DC FAN
12、AC INLET IN EACH MODULE
13、MEET IEC-1000-3-2 CLASS D (ACTIVE PFC)
14、SAFETY:MEET UL1950,CSA22.2NO/950,TUV IEC950
