用3842做100W功率電源
用3842做100W功率電源
我已用UC3842做好一輸出為19V,5A電源.寬電壓90V-240V輸入.最大工作效率,可達81%.還想繼續提高工作效率.現想減少輸出假負載,電流這樣又可以提高一些工作效率.
不知各位大蝦有什么好的方法及經驗?
全部回復(3)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
lxq8453
LV.5
2
2006-10-12 22:14
大哥!你用3842做 什么拓撲結構的電源!你做到81%已經很強了!能不能把你的圖發給我一份!小弟學習學習!
0
回復
提交
提示
gwzhou888
LV.5
3
2006-10-16 20:22
@lxq8453
大哥!你用3842做什么拓撲結構的電源!你做到81%已經很強了!能不能把你的圖發給我一份!小弟學習學習!
81怎么能算高?
一般能在84%左右!
0
回復
提交
提示
simc
LV.2
4
2006-10-16 20:52
一般能在84%左右!