請問大家一個臥式變壓器繞線方向的問題
請問大家一個臥式變壓器繞線方向的問題
此變壓器繞線方向:1-6腳朝外繞制,如果將1-6腳朝里繞制,即所有繞組繞線方向相反,會有影響嗎?
全部回復(12)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
jt0523
LV.3
2
2006-10-09 21:11
七年兄呢?
0
回復
提交
提示
七年之癢
LV.9
3
2006-10-10 09:45
所有繞組1-6針腳朝里繞,相位不變.
0
回復
提交
提示
七年之癢
LV.9
4
2006-10-10 09:47
所有繞組繞制時1-6腳都朝里的.變壓器相位沒有變.
0
回復
提交
提示
jt0523
LV.3
5
2006-10-10 16:15
@七年之癢
所有繞組繞制時1-6腳都朝里的.變壓器相位沒有變.
還影響使用?
0
回復
提交
提示
jt0523
LV.3
6
2006-10-10 16:39
@七年之癢
所有繞組繞制時1-6腳都朝里的.變壓器相位沒有變.
規格書里寫了從1-6看,要C.W.
如果反了的話不就是C.C.W了嗎?
0
回復
提交
提示
七年之癢
LV.9
7
2006-10-11 08:28
@jt0523
規格書里寫了從1-6看,要C.W.如果反了的話不就是C.C.W了嗎?
CW??
0
回復
提交
提示
littlebird
LV.7
8
2006-10-11 08:55
@七年之癢
CW??
1-6朝內,下拉線掛腳,順時針繞線(CW).
0
回復
提交
提示
jt0523
LV.3
9
2006-10-11 09:49
@littlebird
1-6朝內,下拉線掛腳,順時針繞線(CW).
對!!!,如果1-6朝外了,下拉線掛腳了,變成逆時針了(CCW)還影響使用嗎?(整體反)
0
回復
提交
提示
yhq7905
LV.4
10
2006-10-11 10:05
@jt0523
對!!!,如果1-6朝外了,下拉線掛腳了,變成逆時針了(CCW)還影響使用嗎?(整體反)
從靜態測試是沒有問題的﹐但上機時可能會造成EMI不良﹐相對來講影響也很小.
0
回復
提交
提示
littlebird
LV.7
11
2006-10-11 14:51
@yhq7905
從靜態測試是沒有問題的﹐但上機時可能會造成EMI不良﹐相對來講影響也很小.
應沒有問題,只要同名端對,上整機是沒有問題的.
0
回復
提交
提示
張高琨
LV.8
12
2006-10-11 21:03
所有的繞組一起改方向就同等于原來一樣,相位不變.打線同一方向相位不變怎么樣打都行!
0
回復
提交
提示
sam39290
LV.4
13
2006-10-12 20:31
@張高琨
所有的繞組一起改方向就同等于原來一樣,相位不變.打線同一方向相位不變怎么樣打都行!
相位不影響
但是要注意後段線圈是否會造成與變壓器180度相位抵銷導致延伸性問題
但應該會影響輸出電壓
因為圈數比有細微的變化
建議實做樣品測試一下
以免輸出電壓超出你客戶的要求
順便也告訴大家你試的結果啊