輸入防反接
-48V輸入開關電源,輸入電流10A ,如不用繼電器該如何實現輸入防反接,請各位高手指點
輸入防反接
全部回復(19)
正序查看
倒序查看
再加一個腿
從PWM芯片上做文章.如圖:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1063764426.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
從PWM芯片上做文章.如圖:

0
回復
@ridgewang
再加一個腿從PWM芯片上做文章.如圖:[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1063764426.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
再具體些
從PWM芯片上入手好象不能解決開關管內部寄生二極管的問題,一但反接,大電流情況下,必然損壞元件(FUSE保護不及 ),如能實現,能否詳細解說,不勝感謝
我的郵箱 lylylhq@163.com
從PWM芯片上入手好象不能解決開關管內部寄生二極管的問題,一但反接,大電流情況下,必然損壞元件(FUSE保護不及 ),如能實現,能否詳細解說,不勝感謝
我的郵箱 lylylhq@163.com
0
回復
@xspang
要么,在輸入斷接一個10A電流的繼電器(反接時不吸和);要么在輸入端串聯二極管(但要損耗10W功率)反接時,PWM電路不工作,但開關管一般內部并聯阻尼管會立刻燒掉,濾波電容也要炸開,如果在輸入斷反并聯二極管+串聯FUSE,由于瞬間電流過大二極管燒毀后(FUSE熔斷太慢)也會出現上述現象,實不可取也!呵呵!
是這樣
你的分析和我的想法,實踐一致,但為減小體積和節約成本不得以省掉繼電器,我聽說用兩個開關管可實現,但不知如何做,用可控硅可否,應該功耗小些吧?
你的分析和我的想法,實踐一致,但為減小體積和節約成本不得以省掉繼電器,我聽說用兩個開關管可實現,但不知如何做,用可控硅可否,應該功耗小些吧?
0
回復