我用TOP224Y做了一塊反激電源,通用輸入,24V輸出,40w
用PC817和TL431做反饋,輸出加LC濾波,參數為L=15u,C=470u
現在的問題是,輸出紋波較大,半載時峰峰300mV,滿載600mV,
我看了一下,主要是開關頻率的紋波,我在C兩端并CBB電容105兩個,
紋波有所下降,但仍有200mV,不知道是什么原因啊.
望大俠教我!謝謝
問下關于濾波的問題
全部回復(42)
正序查看
倒序查看
@asm
可能是你的測量方法不對,是峰峰值大還是紋波大.實在不行變壓器初次級加屏蔽隔離.
測量的公平紋波大概80mv,開關頻率的紋波400mv,我用20MHZ的探頭測得,示波器帶寬60MHZ.
奇怪的是,我把探頭的地線去掉,直接用探頭本身的探針和地接觸到輸出點上,工頻紋波照舊,但開關紋波基本上沒有了,兩種測量方法,得到的結果差別這么大,不知后者是不是真實情況,如果是這樣,以后我們調電路,要示波器豈不是壞事.不知道各位有沒有什么心得啊!
另外,感謝幾位積極給我出主意的兄弟,謝謝各位了!
奇怪的是,我把探頭的地線去掉,直接用探頭本身的探針和地接觸到輸出點上,工頻紋波照舊,但開關紋波基本上沒有了,兩種測量方法,得到的結果差別這么大,不知后者是不是真實情況,如果是這樣,以后我們調電路,要示波器豈不是壞事.不知道各位有沒有什么心得啊!
另外,感謝幾位積極給我出主意的兄弟,謝謝各位了!
0
回復
@superpower
測量的公平紋波大概80mv,開關頻率的紋波400mv,我用20MHZ的探頭測得,示波器帶寬60MHZ. 奇怪的是,我把探頭的地線去掉,直接用探頭本身的探針和地接觸到輸出點上,工頻紋波照舊,但開關紋波基本上沒有了,兩種測量方法,得到的結果差別這么大,不知后者是不是真實情況,如果是這樣,以后我們調電路,要示波器豈不是壞事.不知道各位有沒有什么心得啊! 另外,感謝幾位積極給我出主意的兄弟,謝謝各位了!
我們也遇到過這樣的情況,你說的這種測試方法我們稱之為拖地.我覺得你應該用CLC濾波.前一個C取1000UF,L取10UH,后一個C取220UF.最后用CBB或雙交線來慮除噪聲.
0
回復
@superpower
測量的公平紋波大概80mv,開關頻率的紋波400mv,我用20MHZ的探頭測得,示波器帶寬60MHZ. 奇怪的是,我把探頭的地線去掉,直接用探頭本身的探針和地接觸到輸出點上,工頻紋波照舊,但開關紋波基本上沒有了,兩種測量方法,得到的結果差別這么大,不知后者是不是真實情況,如果是這樣,以后我們調電路,要示波器豈不是壞事.不知道各位有沒有什么心得啊! 另外,感謝幾位積極給我出主意的兄弟,謝謝各位了!
我們也遇到過這樣的情況,你說的這種測試方式我們稱之為拖地.我覺得你應該用CLC濾波.前一個C取1000UF,L取10UH,后一個C取220UF.最后用XBB或是雙交線慮除噪聲.
0
回復
@superpower
測量的公平紋波大概80mv,開關頻率的紋波400mv,我用20MHZ的探頭測得,示波器帶寬60MHZ. 奇怪的是,我把探頭的地線去掉,直接用探頭本身的探針和地接觸到輸出點上,工頻紋波照舊,但開關紋波基本上沒有了,兩種測量方法,得到的結果差別這么大,不知后者是不是真實情況,如果是這樣,以后我們調電路,要示波器豈不是壞事.不知道各位有沒有什么心得啊! 另外,感謝幾位積極給我出主意的兄弟,謝謝各位了!
探頭的地線去掉是國際標準測試方法!測量范圍應該在20MHZ以內.避免了其他干擾.比如地磁、近距離的強磁場等!所以這才是模塊真實紋波(接近)
0
回復
@superpower
對的,反饋是TL431和光耦我犧牲了一部分帶寬以提高穩定性,所以響應速度可能有點低,我想問一下,如果要提高響應速度,需要改那幾個參數啊,下面幾點說的對不對啊:1、采樣分壓電阻改小;2、TL431的積分電容改小;3、TOP的C和S端電容改小,電阻改大;4、光耦的串聯限流電阻改小.
看來你采用的是單極點補償
前兩點正確,第4點不要調,最好用零點極點補償
前兩點正確,第4點不要調,最好用零點極點補償
0
回復
@superpower
我現在用的就是CLC濾波,第一個C取1000u,L=4.7u,后一個C=470u兩個C上都并接了一個105的CBB電容. 只不過是帶地線測量時,高頻紋波很大. 另外,你說的雙絞線是什么用的?

0
回復
@liguangyun
看看電路行嗎

0
回復