請教:電源熱備份是怎么回事?

現在很多客戶要求我們的產品電源要熱備份,想請教各位前輩,熱備份是怎么回事?聽說就是把兩個相同的電源并上就可以了嗎?而且既然有熱備份,那就有冷備份,那又是怎么個意思呢?
多謝您的支持和幫助.
全部回復(10)
正序查看
倒序查看
李紹波
LV.9
2
2006-09-28 09:14
熱備份可能是二個電源同進供電吧,拿走任何一個也能正常工作,冷的可能是二個同時用時,只有一個供電,當這一個出問題或拿出時另一個才供電,沒做過,只是我的想法.
0
回復
yxw713
LV.4
3
2006-09-28 09:46
@李紹波
熱備份可能是二個電源同進供電吧,拿走任何一個也能正常工作,冷的可能是二個同時用時,只有一個供電,當這一個出問題或拿出時另一個才供電,沒做過,只是我的想法.
我聽說冷備份,是一個工作,一個不工作,一個壞了,另一個才工作,那樣的話也許另一個電源幾年都不工作,但好象電解電容不用會在一兩年失效,請問這是怎么回事?多謝大家賜教.
0
回復
李紹波
LV.9
4
2006-09-28 09:54
@yxw713
我聽說冷備份,是一個工作,一個不工作,一個壞了,另一個才工作,那樣的話也許另一個電源幾年都不工作,但好象電解電容不用會在一兩年失效,請問這是怎么回事?多謝大家賜教.
用得上這東西的都是要求要穩定的東西,就是不壞,到了時間也一定要換,哪像我們公司,PIII566的機器還在用,
0
回復
2006-09-28 10:17
@yxw713
我聽說冷備份,是一個工作,一個不工作,一個壞了,另一個才工作,那樣的話也許另一個電源幾年都不工作,但好象電解電容不用會在一兩年失效,請問這是怎么回事?多謝大家賜教.
用備份的一般是搞可靠性產品上面,基本不會選擇電解;而且,電解也有非常高級的.
0
回復
yxw713
LV.4
6
2006-09-28 10:47
@b.r.g.j.wallace航天電源
用備份的一般是搞可靠性產品上面,基本不會選擇電解;而且,電解也有非常高級的.
最近要設計一個電源,輸入端為220V, 產生5V和12V電壓輸出.設備開始任意接其中一個輸入電源,要求當其中一個的工作電源發生故障時能自動切換到另一個電源,同時發送告 警信息.請教各位懂行的大俠給一點提示,如何設計電路,需要注意些什么,最好能推薦個電路 或電路芯片讓小弟有個借鑒.在這里先行謝過.希望諸位不吝賜教!多謝!
0
回復
yxw713
LV.4
7
2006-09-28 11:32
@yxw713
最近要設計一個電源,輸入端為220V,產生5V和12V電壓輸出.設備開始任意接其中一個輸入電源,要求當其中一個的工作電源發生故障時能自動切換到另一個電源,同時發送告警信息.請教各位懂行的大俠給一點提示,如何設計電路,需要注意些什么,最好能推薦個電路或電路芯片讓小弟有個借鑒.在這里先行謝過.希望諸位不吝賜教!多謝!
聽說電路需要或門二極管,但我怎搜不到它的資料,麻煩大哥給我講講,或者給個datasheet.多謝
0
回復
wgy605
LV.2
8
2006-09-29 00:09
開關電源由于模塊化設計,用戶設計時均要求N+1備份,就是比實際需要的模塊數再加多一個,所謂的熱備份和冷背份就是指在其他模塊工作時,備份的一個模塊是開機參與輸出還是關機.
0
回復
wjjzqy
LV.6
9
2006-09-29 09:02
@wgy605
開關電源由于模塊化設計,用戶設計時均要求N+1備份,就是比實際需要的模塊數再加多一個,所謂的熱備份和冷背份就是指在其他模塊工作時,備份的一個模塊是開機參與輸出還是關機.
并且正在工作的電源有突發性鼓障是備份電源可以實現熱插拔.
0
回復
w.ho
LV.6
10
2006-09-29 11:24
具備熱備份電源的特點是切換時間可做到接近于零,且備份電源與工作電源是隨機性工作的,處于等待狀態工作的自然就成了備份電源了.而最大的不同之處是必須正確檢測和判斷出是工作電源自身故障還是負載出現了故障,只有在工作電源自身故障時才能控制切換上備份的電源繼續工作,若是負載出現了故障此刻是不能切換備份電源的.
0
回復
井底蛙
LV.7
11
2006-09-29 17:40
@w.ho
具備熱備份電源的特點是切換時間可做到接近于零,且備份電源與工作電源是隨機性工作的,處于等待狀態工作的自然就成了備份電源了.而最大的不同之處是必須正確檢測和判斷出是工作電源自身故障還是負載出現了故障,只有在工作電源自身故障時才能控制切換上備份的電源繼續工作,若是負載出現了故障此刻是不能切換備份電源的.
熱備份:備份的電源正常情況下處于工作狀態,當工作電源出現故障時,備份電源無間斷投入.
    冷備份:備份的電源正常情況下并不工作,只在工作電源出現故障時,才切換投入.
    通常的N+1熱備份系統中的直流電源,不需要區分和識別工作電源和備份電源,輸出完全處于并聯狀態,且均流運行.任一電源出現問題,其它共同承擔全部負荷.各電源輸出間通過二極管隔離,故障電源不影響其它的輸出和運行,整個系統可靠性很高.