市電怪事!?

這幾天我們這里的市電很怪,一直也查不出什么問題,請高手分析一下.是這樣的:管電的電工說零線有電了,叫我一起查一下原因,我用萬用表測一下對地電壓,零線是180V左右,加負載(一端接地)100W則降到60V,火線380V左右,加負載(一端接地)100W則降到190V.這而火線與零線的電壓達260V左右.三相動力工作正常.變壓器接入端零線對地0V正常.線路一直查不出什么,變壓器也查過了,郁悶!
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
unique
LV.9
2
2006-09-27 22:47
不奇怪,零線接地不良,順藤摸瓜查出來就OK了.
0
回復
geye
LV.1
3
2006-09-27 22:50
@unique
不奇怪,零線接地不良,順藤摸瓜查出來就OK了.
同意樓上的,問題在零線上.
0
回復
良亮
LV.2
4
2006-09-27 23:56
可能有人在偷電!
0
回復
hys012003
LV.1
5
2006-09-28 09:14
@unique
不奇怪,零線接地不良,順藤摸瓜查出來就OK了.
經試驗確實接地不良,正在就近再埋地線.原先地線可能不深,再加上連續干旱,接地電阻增加.
0
回復
凡平
LV.7
6
2006-09-29 17:36
@hys012003
經試驗確實接地不良,正在就近再埋地線.原先地線可能不深,再加上連續干旱,接地電阻增加.
“經試驗確實接地不良,正在就近再埋地線.原先地線可能不深,再加上連續干旱,接地電阻增加.”這一做法是錯誤的.
    

     我的經驗是:應該是用戶的零線輸入端至變壓器的零線輸出端這段線路出現接觸不良或者斷線.
0
回復