逆變/光伏/并網
求助:UPS電池正常,但輸出電壓不足
求助:UPS電池正常,但輸出電壓不足
一臺山特Twin Guard 500 UPS,電池正常.有市電時輸出正常;無電時空載輸出160V左右,帶負載(電扇)輸出180V左右.
全部回復(4)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
nnt1314
LV.3
2
2006-09-24 13:25
你用的是什么儀表測量的?具有真有效值測量功能嗎?因為是方波輸?你要用帶有真有效值測量功能的萬用表方可測出實際電壓.一般表測量也就在170VAC左右.
0
回復
提交
提示
加加榮
LV.1
3
2006-09-25 09:53
@nnt1314
你用的是什么儀表測量的?具有真有效值測量功能嗎?因為是方波輸?你要用帶有真有效值測量功能的萬用表方可測出實際電壓.一般表測量也就在170VAC左右.
原來是這樣呀?真是太感謝了!
我是搞醫療器械的,這一次是幫朋友忙,才弄這個東西.水平有限,實在慚愧!
0
回復
提交
提示
lhzups
LV.3
4
2006-10-07 16:16
@加加榮
原來是這樣呀?真是太感謝了!我是搞醫療器械的,這一次是幫朋友忙,才弄這個東西.水平有限,實在慚愧!
提供UPS維修銷售服務www.njgmups.com
0
回復
提交
提示
xiaoxin123
LV.1
5
2006-11-10 16:35
@nnt1314
你用的是什么儀表測量的?具有真有效值測量功能嗎?因為是方波輸?你要用帶有真有效值測量功能的萬用表方可測出實際電壓.一般表測量也就在170VAC左右.
高手:請教科龍小衛士5003電池逆變正常,市電無輸出