我不是搞開發的,是專門負責仙童、ST、INFINEON電源方案推廣的,無意中發現這個東東,貼上來共響一下,供各位大蝦參考.
開關電源應用指南
1:電路基本原理圖
2:開關電源功率的選擇
在確定電源輸出功率時,要考慮電源不宜長時間處于滿載工作狀態,在連續長時間工作條件下,開關電源的使用率為80%.既功率值為8W時,要選擇10W功率輸出電源.
另外在環境溫度超出電源工作溫度范圍時,需降額使用(見右圖)
3:串聯使用
串聯擴容.將相同模塊輸出端串聯,可使輸出電壓倍增,功率也相應增加,而串聯輸出端須接二極管以進行保護,如圖右所示.
注: 二極管反向耐壓應大于對應變換器的單路輸出電壓,二極管導通電流應大于串聯負載回路的電流.
4:并聯使用
1:并聯擴容.將相同模塊輸出端并聯,可使輸出能力增強,但并聯模塊的輸出電壓要調整得比較一致,以保證相對均流,同時避免不必要的振蕩.對有較大電流輸出的模塊,還可以仔細設計引線電阻,以達到均流效果.用這種方法并聯的模塊,不宜超過2個.同時,如果其中一塊模塊輸出有故障,整個系統都將不能正常工作.
2:冗余熱備份并聯.將相同的模塊輸出端通過二極管后并聯可使輸出能力增強,以提高電源系統的可靠性.原則上如果配合相應輸出報警電路,將模塊放在可以拆卸的母線上,這樣,出現故障的模塊可以及時更換.用這種方法并聯的模塊,沒有量限制.如圖右所示,圖中D一般為肖特基二極管.
注:電源并聯使用最好選用同一型號,二極管反向耐壓應大于對應變換器的單路輸出電壓,二極管導通電流應大于串聯負載回路的電流.
5:EMI/RFI(電磁兼容)方面的考慮
EMI/RFI考慮的是電子產品的使用過程中, 即要自己抗干擾, 同時又不能干擾其它電子產品, 或供電設施.我廠生產的模塊電源均對該方面問題加以考慮. 模塊電源產品都有內置濾波器,能滿足一般電源應用的要求.如果需要更高要求的電源系統,應增加輸入濾波網絡.可以采用LC或Π型網絡,但應注意盡量選擇較小的電感和較大的電容.
右圖為我廠向用戶推薦接線方法,可以更有效的抑制電磁干擾.
6:數字地與模擬地
為了防止一些敏感的模擬電路受干擾,設計電路時必需仔細分析每一個模擬地路徑.布線時將信號線和電源線分離,模擬地和數字地分開.運用一點接地的布線方式,但相互不分享共電回路.正確的接線方法見右圖.
7:隔離耐壓
隔離耐壓分為原邊對殼(輸入對殼) 耐壓, 原副邊耐壓, 副邊對殼(輸出對殼)的耐壓.目前的標準產品為輸入對殼1.5KVac, 原副邊為1.5KVac, 輸出對殼為500Vac,如用戶有更高的要求也可處理,原副邊的隔離耐壓主要取決于生產廠的設計、生產.
8:關于過壓保護
過壓保護分兩種,可逆和不可逆.
A:可逆即為過壓時模塊應無輸出,過壓解除后,輸出一切正常.
B:不可逆為過壓時,模塊內部有一個器件達到了他的極限值而損壞,過壓解除后,模塊不能正常工作,以達到保護變換器的目的.
9:關于防雷擊
為了防止輸入電源瞬態高壓損壞模塊電源,建議用戶在輸入端接瞬態吸收二極管并配合保險絲使用,以確保模塊在安全的輸入電壓范圍之內.防雷擊在一次電源中是用戶比較關心的問題,如果儀器是在雷擊過程中被擊壞,當時的雷電的電壓和持續時間是無法記錄的,所以如果用戶的儀器設備有遭受雷擊的可能性,建議用戶購買瞬態抑制或孖生產廠商的防雷擊器件.
10:使用中應注意的其它問題
輸入極性接入變換器的電源為交流電,無正負之分.但有一根是零線, 一根為火線, 用戶的保險管和開關 都應該串接在火線上, 否則在保護時起不到應起的作用, 保險在零線時, 模塊保險被擊穿時模塊已經被擊穿, 開關在零線時火線是一直帶電的, 易傷人, 望請用戶注意.
輸入、輸出引線 變換器模塊為板上直焊式封裝,輸入、輸出引線的長度和寬度均與線路的壓降有關,用戶布板時一定要考慮此方面的問題,在AC/DC的變換過程中, 一要避免AC線路過長的危險和干擾問題,二要避免輸出引線過長致使線路壓降過大,而導致變換器或用電器件不能正常工作.