本UPS在清潔時,不小心有一點水滴在功率板風扇插座和D23、D24等處,當時沒有注意到,開機啟動UPS時發現該處有放電現象,立即關閉市電和UPS,經檢查短路燒壞至D23和D24相銅板走線之間,有痕跡并不嚴重;處理后,直流可以開機,交流不能進入U(xiǎn)PS,交流供電時,起動面板顯示由上至下指示燈第一個和第四個亮報警長嗚,對功率因數校正電路的二極管和功率管檢查良好.多次重試,直流也不能開機了,直流時起動面板顯示由上至下指示燈第一個和第二個亮報警長嗚,對交流時啟動UPS功率因數校正電路BUS電壓不是±370V,而是+430V、-276V不平衡,直流的BUS電壓±410V;對升壓斬波電路、功率因數校正電路、逆變器電路等二極管和功率管拆下進行測試耐壓和性能良好,由于缺少UPS資料和功率板原理圖,無法進行處理,綜合上述原因,請各位大師在百忙中多多指教,是何原因,如何處理.