逆變/光伏/并網
逆變器過載保護可以屏蔽掉嗎?謝謝
逆變器過載保護可以屏蔽掉嗎?謝謝
我有一臺逆變器,帶一交流電動機,無法起動
每次都是過載保護動作,然后必須關機重啟,有什么方法可以屏蔽掉這個過載保護?
謝謝
控制器是PIC
全部回復(6)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
on/off
LV.4
2
2006-09-13 19:52
pic單片機控制的,無論是什么控制的,都可以取消過載保護,你把電流過載保護取樣電阻換小點就行了,(或者只接短路掉,這樣做小心過載時會燒到天昏地暗..嘿嘿...)
0
回復
提交
提示
qs7785yj
LV.9
3
2006-09-14 14:52
@on/off
pic單片機控制的,無論是什么控制的,都可以取消過載保護,你把電流過載保護取樣電阻換小點就行了,(或者只接短路掉,這樣做小心過載時會燒到天昏地暗..嘿嘿...)
有些過載保護不是用限流取樣電阻的,比如T500是檢測電池壓降的方法來做保護的,這個你就沒辦法了.
0
回復
提交
提示
on/off
LV.4
4
2006-09-14 18:38
@qs7785yj
有些過載保護不是用限流取樣電阻的,比如T500是檢測電池壓降的方法來做保護的,這個你就沒辦法了.
是的,還有一種這樣保護的,把電壓取樣電阻減少就行了,具體阻值要實驗過才知道,或者用小阻值電阻把取樣比較器的另一相輸入(反相)對地就行了;或者把取樣比較器的輸出端懸空.
無論是從12V取樣保護還是從高壓取樣保護都可以這樣改.
0
回復
提交
提示
wcssh
LV.4
5
2006-09-15 11:02
選用大容量的逆變器
0
回復
提交
提示
qs7785yj
LV.9
6
2006-09-15 14:02
@on/off
是的,還有一種這樣保護的,把電壓取樣電阻減少就行了,具體阻值要實驗過才知道,或者用小阻值電阻把取樣比較器的另一相輸入(反相)對地就行了;或者把取樣比較器的輸出端懸空.無論是從12V取樣保護還是從高壓取樣保護都可以這樣改.
有些PIC的檢測腳是直接輸入的,內部比較,外面沒有分壓電阻
0
回復
提交
提示
on/off
LV.4
7
2006-09-15 18:12
@qs7785yj
有些PIC的檢測腳是直接輸入的,內部比較,外面沒有分壓電阻
單片機輸入口前面是有取樣電路的,把取樣電路斷開,或者給單片機一個非保護電平,高電平或低電平就取消過流保護功能了.