變頻器一運行,模塊的FO端出現低電平,即過流保護.請問跟什么有關系,跟開關電源有關系嗎?還跟什么有關系?
說明的是:
1,模塊是三菱的,上下橋控制是:P521+S8050.
2,控制電源是15.3V左右,當運行變頻器時,電源會變到14.8V左右.
怎么解決呀?
急急急!!變頻器遇到難題了,大蝦幫忙呀.
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
首先報FO信號一定代表過流么?懷疑中
你用三菱的什么模塊,igbt還是ipm?
你用的驅動ic也挺特別,是用在變頻器上的么?
既然保fo信號了,如果排除干擾的話,肯定是有什么觸發fo信號了.
如果真像你說的那樣是過流,你要從兩方面著手,硬件和軟件.
硬件上我就不說了,硬件工程師應該知道如何一步一步查找;
軟件上清特別注意一下,不同的軟件版本在啟動時驅動信號給出的方式是不一樣的,如果你用了自舉電路,careful
