變壓器共模信號的抑制方法
變壓器共模信號的抑制方法
我做了一款5W的產品,由于功率小沒有加共模電感從而230輸入滿栽的時候在1M~4M傳導余量不夠,我現在所用的變壓器為EE16,繞制順序為反饋-初級-次級,匝比為126:9:26,初級和次級之間用銅泊隔離,請各位大俠給點意見怎么抑制變壓器的共模干擾信號?
全部回復(3)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
shan9108
LV.4
2
2006-09-03 09:39
試試繞制順序:初級--次級--反饋
0
回復
提交
提示
shan9108
LV.4
3
2006-09-03 09:49
@shan9108
試試繞制順序:初級--次級--反饋
在初級前后加上屏蔽繞組
0
回復
提交
提示
xyz104104
LV.7
4
2006-09-04 15:54
反饋 二分之一初極 次極 二分之一初極