如下圖所示。CTRL通過一個1K電阻接MCU。Q201的輸出接一組繼電器。
當MCU輸出高電平時,Q202接通,Q201斷開,繼電器斷開。否則繼電器接通。所有繼電器都接通時大概有250mA電流,Vce可達3.2V。這樣繼電器就達不到額定電壓12v了。
之前Q201的輸入電壓是有15v的,現在我是為了降低待機功耗,把15v降到了12v。
哪位知道更好的開關電路?既可以保證繼電器12v驅動電壓,又可以降低待機功耗?不勝感激。
要減小壓差和開關管功耗,必須讓開關管工作在飽和狀態。建議用下圖驅動方式,控制邏輯不對的話可反下向。
感謝師長的回復。不過有這樣的問題:你這個圖是只有一個繼電器。我的話有6個繼電器,且有時是1個繼電器通,有時是6個通。當一個繼電器工作時,Vce并不大,但是當6個繼電器都工作時,Vce就比較大了。無法讓三極管一直工作在飽和區。
且對于你圖中的PNP管,用5v的單片機電平是無法關斷三極管的。
繼電器比較多的,用一個電子開關(ULN2003)即可,包含7組獨立的電子開關。這方案比用三極管加電阻的還要便宜。
輸出改 達靈頓 連接
這樣也可以使 控制電流 降低十倍 (從470變4.7K)