保護電壓基本合理,小電流下11.5已經剩下的不多了
估算一下
12v100ah,理論值存儲1.2kwh,考慮到安全假設使用70%dcd,有效的存存空間可以認為是0.84kwh
8節串聯,是6.7kwh
典型冰箱好點每晚上0.5kwh,
照明從5點開始到10點只有0.6kwh
電視機也從5點開始算,只有0.75kwh
三者之和不到2kwh
所以蓄電池肯定不是瓶頸,剩下的有兩個問題需要驗證:
1、白天到太陽落山的時候蓄電池電壓多少,也就是說太陽能把蓄電池沖到了什么程度,如果只有半滿,那么差不多了
2、ups空載的時候電流有多大,ups一般設計是按照應急供電設計的,對于空載電流限制不太嚴格,所以可能很大,比如2a,也就是總有200w的耗電在里面。
2kw的電池板如果沒有跟蹤系統的話,每天的發電量大約是6kwh,ups的自身消耗是24小時的可能就耗掉了4.8kwh剩下給負載的就是1kwh多點。如果沒有mppt的控制器的話可能還不一定達到這個水平的。連續運行很快就會導致蓄電池嚴重虧電而報廢的。
建議:
1、加大一倍的電池板
2、換一個超低功耗的逆變器