日韩在线不卡免费视频一区,日韩欧美精品一区二区三区经典,日产精品码2码三码四码区,人妻无码一区二区三区免费,日本feerbbwdh少妇丰满

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

變壓器繞組分配問題請教

一個臥式變壓器骨架,由于繞組較多,常規繞法繞不下,因此想用骨架的16P和17P兩個針腳共繞一個繞組,如下圖,不知道這樣處理是否合理,會有什么問題,請各位大俠指點:

 

全部回復(3)
正序查看
倒序查看
2013-01-30 15:38
說的是16P和17P接一個繞組?絕緣沒問題的話可以呀,只是該繞組可能會出現非整數匝。當然能排到一邊就更好了。
0
回復
qingclei
LV.4
3
2013-01-31 09:47
@ymyangyong
說的是16P和17P接一個繞組?絕緣沒問題的話可以呀,只是該繞組可能會出現非整數匝。當然能排到一邊就更好了。[圖片]

 

0
回復
qingclei
LV.4
4
2013-01-31 09:48
@ymyangyong
說的是16P和17P接一個繞組?絕緣沒問題的話可以呀,只是該繞組可能會出現非整數匝。當然能排到一邊就更好了。[圖片]
如果是立式骨架才會有非整數匝吧,臥式好像不會,謝謝大俠回復
0
回復
發