本人以前在做電源時,都是根據輸入電流峰值的3到5倍來選擇保險絲的額定電流值。但最近一個電源被客戶拿去做浪涌實驗時,保險絲燒斷了。保險絲是3.15A/250V慢熔斷保險絲,在浪涌為3KV時燒斷的,但我做4.5KV浪涌都沒能使保險絲熔斷。為了確定保險絲是否能夠適應實驗條件,并且有可靠的理論基礎,我決定搞清楚如何根據浪涌選擇保險絲。但由于基礎不夠扎實,網上又找不到這類的資料,特來論壇求救!?。?/P>
我認為熔化能量應該就是決定保險絲抗擊浪涌的能力的物理量,熔化能量越大,保險絲抗浪涌能力越強。但如何根據熔化能量推算保險絲能夠承受多大的浪涌呢?我是按照如下方法推算的,不知道正不正確,反正和實驗相差很遠,呵呵。
1、先確定需要承受多大的浪涌,假如需要承受2KV的浪涌,對應的浪涌電流就是1KA,選擇561K10D的壓敏電阻(通容量為2.5KA)。
2、壓敏電阻滿足浪涌條件,浪涌發生時,浪涌電流應該可以全部經過保險絲和壓敏電阻。浪涌尖峰時間按半波峰值20uS計算,通過保險絲的熱能量就是R*1KA^2*20us等于10 A^2*S。
3、如果直接按額定電流值選取保險絲的話,我最初選擇的是3.15A/250V的保險絲,使用在7W的電源上,應該足夠大了吧?可查看保險絲的熔化能量為7.0 A^2*S ,理論上是不能通過浪涌測試,但實際實驗測試時可以通過4.5KV的浪涌都沒事。
所以,請求大俠們,指出錯誤,并指出應該如何根據浪涌選擇保險絲。