繼電器打火問題

交流輸入電路中,繼電器切換,觸點間打火嚴重,并且很容易燒R1,請問 有什么方法沒
 

220V交流來的時候,線圈(10、11)有電流流過,220V經 R1到J4的7J---J4的4J---開關電源--J4的6J---J4的11J---形成回路 。 直流來的時候 J4的7J與1通,9與3通

J4有3組,常開為7-4,8-5,9-6。常閉為7-1,8-2,9-3。  負載為220V轉12V 1A的電源電路

全部回復(18)
正序查看
倒序查看
2012-12-14 09:05
10、11間為線圈
0
回復
2012-12-14 09:26
@actodc2009
10、11間為線圈
在線等    怎么沒朋友回呢
0
回復
2012-12-14 12:24
@actodc2009
在線等   怎么沒朋友回呢
繼電器其他腳是什么關系?R1又是干什么的?
0
回復
jishu-sy
LV.4
5
2012-12-14 12:45

不知道你的繼電器接線

一般對于觸點打火,可以在觸點間并個小容量的電容,當然還要看是否影響被控制電路(畢竟會通過電容對被控制電路提供一點電流)

0
回復
2012-12-14 15:59
@jishu-sy
不知道你的繼電器接線一般對于觸點打火,可以在觸點間并個小容量的電容,當然還要看是否影響被控制電路(畢竟會通過電容對被控制電路提供一點電流)
看不懂你畫的什么東東
0
回復
2012-12-14 17:06
@jishu-sy
不知道你的繼電器接線一般對于觸點打火,可以在觸點間并個小容量的電容,當然還要看是否影響被控制電路(畢竟會通過電容對被控制電路提供一點電流)

根據該繼電器網上圖片分析,好像7、8、9分別是3個動觸點,對應1、2、3是常閉,4、5、6是常開。切換時7、9腳分別接通4、6腳,4、6腳后面又是接的什么東西?沖擊電流較大的話才會打火的。

0
回復
2012-12-14 17:11
@ymyangyong
繼電器其他腳是什么關系?R1又是干什么的?
220V交流來的時候,線圈(10、11)有電流流過,220V經 R1到J4的7J---J4的4J---開關電源--J4的6J---J4的11J---形成回路           。     直流來的時候 J4的7J與1通,9與3通
0
回復
2012-12-14 17:21
@ymyangyong
根據該繼電器網上圖片分析,好像7、8、9分別是3個動觸點,對應1、2、3是常閉,4、5、6是常開。切換時7、9腳分別接通4、6腳,4、6腳后面又是接的什么東西?沖擊電流較大的話才會打火的。
J4有3組,常開為7-4,8-5,9-6。常閉為7-1,8-2,9-3。  負載為220V轉12V 1A的電源電路.請問有什么方法減低沖擊電流嗎 ? 加的R1就是想起這個作用的 ,但是效果不好
0
回復
2012-12-14 17:25
@actodc2009
220V交流來的時候,線圈(10、11)有電流流過,220V經R1到J4的7J---J4的4J---開關電源--J4的6J---J4的11J---形成回路          。    直流來的時候J4的7J與1通,9與3通
跟我后面猜的差不多。是開關電源開機沖擊電流較大所以打火,功率應該不大吧,用的多大的主電容?
0
回復
actodc2009
LV.2
11
2012-12-14 17:29
@ymyangyong
跟我后面猜的差不多[圖片]。是開關電源開機沖擊電流較大所以打火,功率應該不大吧,用的多大的主電容?
直接接的工頻的變壓器后      是470UF的電容
0
回復
2012-12-14 18:09
@actodc2009
J4有3組,常開為7-4,8-5,9-6。常閉為7-1,8-2,9-3。 負載為220V轉12V1A的電源電路.請問有什么方法減低沖擊電流嗎?加的R1就是想起這個作用的,但是效果不好
取消R1或換成保險絲,在4、7,6、9間加小電容可消弧,但個人認為接的是小功率工頻變壓器,對繼電器壽命影響不大,沒必要加。
0
回復
451595221
LV.2
13
2012-12-14 21:15

繼電器電流有方向的,樓主可以反過來試下,正向廠家一般會加滅弧裝置的,但是反向就沒有了。

0
回復
actodc2009
LV.2
14
2012-12-17 17:43
@451595221
繼電器電流有方向的,樓主可以反過來試下,正向廠家一般會加滅弧裝置的,但是反向就沒有了。

反什么   ? 線圈還是常開觸點?


0
回復
隱形專家
LV.10
15
2012-12-17 17:47
繼電器的質量有沒有問題。
0
回復
2012-12-18 11:52
@ymyangyong
取消R1或換成保險絲,在4、7,6、9間加小電容可消弧,但個人認為接的是小功率工頻變壓器,對繼電器壽命影響不大,沒必要加。
關注,是不是繼電器質量差一點。
0
回復
451595221
LV.2
17
2012-12-18 22:10
@actodc2009
反什么  ?線圈還是常開觸點?
觸電反過來接 試試
0
回復
隱形專家
LV.10
18
2012-12-19 09:12
@451595221
繼電器電流有方向的,樓主可以反過來試下,正向廠家一般會加滅弧裝置的,但是反向就沒有了。
學習了。
0
回復
relaycn
LV.2
19
2013-01-11 14:16

換個繼電器試試

0
回復