最近論壇上討論自激類型的逆變器相當多,而且每開一帖都很多關注,我也來湊個熱鬧,順便復習下以前學習的知識.
這類變換器有點多諧振蕩器的味道,總的占空為1,所以沒有電壓調整功能,但是電路簡單,設計和維修都相對容易,在對電源要求不嚴的地方還是有用武之地,如:背光燈電路,逆變器的DC-DC升壓電壓.
下圖是基本電路:
電路中,A繞組和B繞組相同,C和D繞組也相同,繞組E為輸出繞組.
R1=R2,Q1和Q2是相同型號的三極管,整個電路從理論上對稱.
實際上電路不會對稱,Q1或是Q2總會有一個先導通,由電路的同名端可以得出先導通的管子會能更好的開通,最終達到飽和;另一個管子的基極-發射極則受到反向偏壓而截止.
當初級線圈中的電流達到某個數值后,變壓器磁芯進入飽和,原先飽和的管子會退出飽和狀態,由于正反饋,會快速的進入截止,電路翻轉;另一邊管子開始導通.
對照上圖:
過程一、假設Q1先導通,有一個比基極電流大了N倍的電流渡過Q1的CE極,由于正反饋的原因,在變壓器引腳6上感應出高電平,R2中的電流得以增強,Q1導通更加充分,很快達到飽和,只要驅動繞組5-6感應到的電壓能夠維持Q1的飽和狀態,電路將一直保持現狀;
過程二、Q1飽和時,流過變壓器1-2繞組的電流持續增加,當電流達到某一個數值時,變壓器磁芯飽和,電流快速增加,Q1壓降增大退出飽和區。1-2繞組上的電壓減少,5-6繞組上的電壓也跟著減少,由于正反饋的原因,這個過程將會持續到Q1截止;
過程三、其實這個過程在Q1退出飽和區的時候就開始了,繞組1-2電壓降低時,繞組7-8電壓極性也在改變, Q1關斷后Q2開通,由反饋繞組得到足夠的電流并保持到變壓器反方向飽和,和Q1開通時的狀態一樣,在變壓器反向飽和后,它也將退出飽和狀態,之后回到過程一,Q1導通。