日韩在线不卡免费视频一区,日韩欧美精品一区二区三区经典,日产精品码2码三码四码区,人妻无码一区二区三区免费,日本feerbbwdh少妇丰满

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

LNK419高低壓恒流不好!急?。。?/h1>

Protel Schematic     各位大俠,我現在用LNK419做的一款電源輸入是90-265V,輸出33V/1.5A.在90V增大到265V時,輸出電流從1.27A增大到1.42A,相差150MA,之前有說調整V腳的電阻,可是我調了還是不行。也斷開過過壓保護電路(圖中的D6,VR2,Q1),輸出電流還是相差150MA?,F(xiàn)在實在沒辦法了,不知道該調整哪里了,求指教。請問這種不加光耦反饋的電路恒流精度能做到多少?

    變壓器參數:

    NP:36T/2*0.28mm/505uH/7%

    NS:12T/2*0.45mm

    BIAS:8T/1*0.2mm

    請問我這個變壓器設計是否合理?是不是因為變壓器導致恒流效果不好?

全部回復(2)
正序查看
倒序查看
aiway
LV.1
2
2013-08-14 19:48

我也碰到同樣的問題,一直沒有得到解決,在痛苦中,誰有方法解決請指點一下,謝謝

0
回復
謝厚林
LV.12
3
2013-08-15 10:37

1. 調節V腳的阻值

2. FB腳電流設定在150uA附件

3.另外一個重要的:就是改什么地方都沒效率,就要看看干擾問題。V腳電阻不能被干擾,F(xiàn)B腳電阻不能干擾。

0
回復
發