二極管模塊應用請教

1. DC/DC變換,全橋拓?,變壓器隔離,后級是全橋整流電路

2. 開關頻率為10KHZ,后級整流采用二極管模塊,請問此二極管的反向恢復時間選擇多大的合適呢?

3. 分立元件以前見的是采用的快速恢復二極管,如果是模塊的話,可否選擇TRR為微秒級的二極管。

請各位大俠指教,感謝!

全部回復(3)
正序查看
倒序查看
bode
LV.9
2
2012-10-30 17:52

開關頻率太低了吧?現在起碼都是100KHZ了。反向恢復時間在50ns比較好。

us級的二極管最好別用在次級整流場合。

0
回復
2012-10-30 20:04
@bode
開關頻率太低了吧?現在起碼都是100KHZ了。反向恢復時間在50ns比較好。us級的二極管最好別用在次級整流場合。
大功率應用,頻率低,用二極管模塊
0
回復
qingclei
LV.4
4
2012-10-31 09:13
@bode
開關頻率太低了吧?現在起碼都是100KHZ了。反向恢復時間在50ns比較好。us級的二極管最好別用在次級整流場合。

功率大概15KW,頻率選的低些。10KHZ的頻率也要用快速二極管么?