我的UPS只要插上電源就風扇就自動啟動,狀態(tài)如下圖:
按“on”鍵開機后長鳴報警,無輸出,狀態(tài)如下圖:
內部圖:
哪位師傅能幫幫我啊,先謝謝了!
感謝大家幫忙?/p>
終于找到了,一個irf3710管子燒了。散熱器下面,太黑前幾天沒看到,今天把板子拆下來打著手電看到了。
沒有這種管子,有空了去電子市場買一個再裝。
還有請教各位師傅,我只換這一個管子行嗎?另外那三個管子我沒量。會不會還有別的地方有問題?
估計DC-DC驅動板的3525也掛了,幾個3710都要檢查,還有3710的驅動電阻也要檢查。
虧你還混了個司令,,搞維修的不應該這樣啊。。。
只有親自動手才好有數(shù)
3525也沒辦法量啊,外觀看不出來。沒有換3710又試了試,情況還是一樣,看來壞的地方挺多。
感謝大家的熱心幫助,我不準備修了,太麻煩,手頭也沒有配件替換,沒法試。不折騰了。
再次感謝各位師傅啊。
非常感謝了。我是UPS壞了通過搜索找到論壇的,論壇的朋友真是很熱心啊,謝謝。