一個單子,用在電話機上的電源,客戶已經承認,公司3C型式測試基本完成.現在客戶發出去的另一家的電源在北京使用時雷擊損壞,連帶客戶設備一起打掉了.過去看了,那個電源根本沒考慮安規要求,用作保險絲的普通電阻打壞,跨接在原副邊的1kv普通陶瓷電容打裂了.我司的電源客戶還沒有發出去,擔心產生一樣的問題,和我們開會討論解決方案.
我分析下來最大可能是這個陶瓷電容的問題,雷擊時短路高壓傳到副邊打壞了客戶的設備.查了一下,說Y電容是經安規認證的,損壞時必須是開路.另外我說了雷擊是不能100%防止的,客戶要求防止感應雷對設備的損壞.哪位有經驗幫我確認一下是不是P-S間的電容問題,Y電容是否能改善雷擊損壞情況?不行就準備在電源輸出端,設備輸入端加一個防雷保護單元.但成本是個問題,不知客戶能否接受.
P-S間的Y電容與陶瓷電容區別