我需要設計一個電流互感器那位朋友能否指教一下? 先謝了!!
條件如下: Power:3000w Ipp=45A F-20kHz
急需電流互感器的設計公式!!
全部回復(28)
正序查看
倒序查看
@wood111111
初次級變比是:1:1000 Io=45mA 負載電阻沒確定.
1153481299.doc
對電流互感器的相關資料不多,希望有一點點幫助!
對電流互感器的相關資料不多,希望有一點點幫助!
0
回復
@sixbrother
用EI19*5矽鋼片.SEC:54Ts/0.25mm.PRI:1Ts.RL=145ohms也可用環型鐵芯.
我想問一下,如果我取環形磁芯,磁芯參數怎么取?
還有如果我用50Hz的儀表來測量,他們之間可以用比例來算嗎?
比如說400Hz時,初級為1Ts,次級為54Ts.
而在50Hz時,初級為8Ts,次級為432Ts,這樣可以保證Bs值,但我的負載是定值(620歐姆)我現在存在的主要問題是,我沒有400Hz的儀表來測試,用50Hz的儀表是否可以換算?
我想問一下,如果我取環形磁芯,磁芯參數怎么取?還有如果我用50Hz的儀表來測量,他們之間可以用比例來算嗎?比如說400Hz時,初級為1Ts,次級為54Ts.而在50Hz時,初級為8Ts,次級為432Ts,這樣可以保證Bs值,但我的負載是定值(620歐姆)我現在存在的主要問題是,我沒有400Hz的儀表來測試,用50Hz的儀表是否可以換算?
或者說,我用電壓源來代替電流源測試,是否可以?
我可以在初級上串聯一個電流表.
從原理來説是可以的,但實踐是不可行的,圈數加了八倍要保持原有阻值,鐵心要加大.只有在誤差要求不高的條件下可以這樣做.
從原理來説是可以的,但實踐是不可行的,圈數加了八倍要保持原有阻值,鐵心要加大.只有在誤差要求不高的條件下可以這樣做.
0
回復