1.1 目的
這個標準確定了一個可以支持多品種多廠家的商業建筑的綜合布線系統,同時也提供了為商業服務的電信產品的設計方向。 即使對隨后安裝的電信產品不甚了解,該標準可幫您對產品進行設計和安裝。在建筑建造和改造過程中進行布線系統的安裝比建筑落成后實施要大大節省人力物力財力。 這個標準確定了各種各樣布線系統配置的相關元器件的性能和技術標準。為達到一個多功能的布線系統,已對大多數電信業務的性能要求進行了審核。業務的多樣化及新業務的不斷出現會對所需性能作某些限制。用戶為了了解這些限制應知道所需業務的標準。
1. 2 相關的標準
這個標準是一系列關于建筑布線中電信產品和業務的技術標準之一。本文連同相關的標準滿足了電信行業發展企業結構的需要。 為電信服務的商業建筑標準(EIA/TIA-569) (Ref B1.3) 和住宅及小型商業區綜合布線標準(EIA/TIA-570)(Ref B1.2)。
1. 3 標準的說明
標準分為強制性和建議性兩種。所謂強制性是指要求是必須的,而建議性要求意味著也許可能或希望。(這兩種概念將在本文中交替出現)。 強制性標準通常適于保護、生產、管理,兼容:它強調了絕對的最小限度可接受的要求,建議性或希望性的標準通常針對最終產品。在某種程度上在統計范圍內確保全部產品同使用的設施設備相適應體現了這些準則。另一方面,建議性準則是用來在產品的制造中提高生產率,無論是強制性的要求還是建議性的都是為同一標準的技術規范。建議性的標準是為了達到一個目的,就是未來的設計要努力達到特殊的兼容性或實施的先進性。 在本文中。圖表中的注釋是標準的一個正式的部分,是用來提供有益的建議。 其他文件的引用除了特殊說明外都指的是標準的最新修定本。 該標準是現行使用的,文中所涉及的標準都是服從修訂本的,而且通過在網絡的工作過程及終端設備的布線技術中得到了驗證。
1. 4綜合布線系統的結構 圖1.1給出現代建筑布線系統的各個功能部分的模型。它說明了各個部分之間是如何相互連接構成一個完整的系統。
圖1.1綜合布線系統結構圖
以下列出的是構成綜合布線系統結構的各部分并將在各章節中進行詳細說明。
?。?)水平布線(第4章) (5)設備間(第8章)
?。?)主干布線(第5章) (6)入口設備(第9章)
(3)工作區?。ǖ?章) (7)管理(第13章)
(4)設備 ?。ǖ?章)
2 范圍
2.1 這個標準對于一座建筑直到包括通信插口和校園內各建筑物間的綜合布線規定了最低限度的要求, 它對一個帶有被認可的拓樸和距離的布線系統,對以限定實施參數為依據的媒體進行了說明。并 對連接器及插頭引線間的布置連接也做了說明。
2.2 由這些標準限定的建筑的綜合布線目的在于盡可能地支持不同類型的商業區,辦公面積從3000平 方米到100萬平方米,可為多達5萬人同時工作。
2.3 由這些標準規定的綜合布線系統的使命壽命十年以上。
2.4這個標準適于辦公地點要求的商業建筑的綜合布線。為工業企業服務的綜合布線標準準備在其他文件中作說明。
3 定義及名詞縮寫
這部分主要講專用名詞的定義及縮寫。它們都有其具體的技術含義或是該標準的技術專用詞。這里也包括了適于個別專業技術的定義。
3.1定義
轉接器(ADAPTER)---- 是一種器件,用來使各種型號的插頭相互匹配或接人設備通信插口。它也可用來重新安排引線,使大對數電纜轉成小的線群,并能使電纜間相互連接橋接配線(BRIDGGED TAP)在幾個布線點的同一電纜上的線對可在配線點上重復使用。
電纜(CABLE)----具有單根或多根導線連接器或光纖的密封護套可以單根或成組使用。
商業大樓(COMMERCIAL BUILDING)----辦公大樓或大摟的一部分。
跳接跳線箱(CROSS-CONNECT)----是一種機械式結構,將它安裝在墻上或機架內,作為樓內電纜線路的管理,調整和配 線。 輸入最近點(MINIMUM POINT OF ENTRY)----指離跨過地界線的載波設備的最近可用點或離進入多元建筑或建筑群布線地點的最近可用點。
多模光纖(MULTIMODE OPTICAL FIBER)---種光纖,它可有許多約束光。這種光纖既可是漸變折射率光纖也可是躍變折射率光纖。多模光纖比單模光纖有大得多的模場直徑。
光纖跳接箱(OPTICAL CROSS CONNECT)----一個交叉連接單元,用作電路管理,它提供了帶有光跳線的光纖連接。
光纖互連(OPTICAL INTERCONNECT)----在布放光纜現場需要光纜或光纜中每一單根光纖直接連接而不需要光跳線。
光纖電纜(opnCAL FIBER cABix)--內有加強材料的一條或多條光纖(玻璃或塑料〕帶護套的電纜。
光跳線(13AThH COBD)--一條作為光纖電纜終端的連接線,用來在交叉連接處接人通信電懈。
接線板(PAThH PANEL〕---個便于移動和重新配置跳接點的接線板、摟插線、底板系統。
用戶小交換機(PBX一一一眶用戶交換系統,通常服務于某個組織,像商業機構和政府機構,并安裝在用戶區。它可以在大樓利房屋內或電信網內交換通情信號。有時也呵提供從數據終端到計算機的連接。
電信(TELECOMMUNICATION)--符號、信號、記錄、圖像和聲否或是任何由線路、廣播、電視、光或其他電磁系統傳播的自然信息的發迭、發射和接收。
通信插口(TELECOMMUNICATION OUTLET)--在工作區小的連接器,水平布線系統電纜接在端頭上并可接收一匹配的連接器。
轉接點(TRANSITION)--水平布線的一個乎元。在這貝扁平電纜可接到其他型電纜上。
工作區(WORK AREA)--工作人員利用電信終端設備進行工作的地方。
3.2名詞縮寫
ANSI 美國國家標準協會
ASTM 美國實驗和材料中心
AWG 美國線規
CSA 加拿大標準協會
DTE 數據終端設備
EIA 電子工業協會
EMI 電磁干擾
FDDI 光纖發送數據接口
FCC 聯邦通信委員會
IC 中間交叉連接
ICEA 絕緣電纜工程協會
IEC 國際電工技術委員會
IEEE 電氣和電子工程師學會
ISDN 綜合業務數字網
ISO 國際標準化組織
LAN 局域網
MC 主跳接箱
NEC 國家電氣標準
NEMA 國家電氣制造商脅會
NEXT 近端串擾
PBX 用戶小交換機
STP 屏蔽雙絞線
TC 管理區
TIA 電信工業防會
UL 保險研究會
UTP 無屏蔽雙絞線
4 水平布線
4.1概述
水平布線是綜合布線結構的一部分,它從工作區的信息插口一直到管理區,內有工作區的管理區,水平電纜的終端利跳線架。 注:用水一詞是因該布線系統非常常典型,都是沿大樓的地板和頂棚布線的。 完成水平布線的設計后,就要考慮以下的日常業務和系統(所列并不完全〕。
(1)語音通信業務 (2)室內交換設備 (3)數據通信 (4) 局域網 為了滿足當今電信的需求水平布線應便于維護和改進適應新的設備和業務變化。水平布線需要有大量的用于大樓的專用電纜。當大樓落成后水平布線::主于布線困難得多。為了適應變化,對時間、效率嗷術的要求很高。另參)水平布線會干擾工作人員的工作,所以水平纜線的類型和設計的選擇對于大樓布線的設計來說就相當重要了。為避免和減少因需求變化帶來水平布線的變動,應考慮水平布線應用的廣泛性。 同時還要考慮水平布線離電氣設備多遠會造成高強度的電磁干擾。大樓內的機械設備如發電機和變壓器以及工作區的復印設備都屬于這類電氣設備。
4.2 拓?水平布線如圖附4.1所示是星型拓樸結構每個工作區的信息插座都要和管理區相連。 附4.1水平布線的拓樸和距離 水平布線是同一類型電纜的不同形式的轉接點。 注1:為形?quot;母線"和"環狀"拓?,設備間的布線被認為是主干布線的一部分,在5.2.3中將討論相鄰管理區的直接連接。 注2:些網絡和業務在水平布線的信息插座處需要電子器件(如,阻抗匹配器件〕。這些電子器件不能作為水平布線的一部分安裝。如果需要,它們只能倭接在插座外部,起到水平線的作用。
4.3 水平距離 圖附4.1中與媒體間最大的水平距離為90m。電纜長度等于設備媒體終端到工作區插座的電纜長度。 注:從插座到工作區允許有另外3m的距離。跳接箱的跳線和插接線的長度限制在第12章的說明內。
4.4 電纜識別 在水平布線系統中有四種類型的電纜:
1.(UIP〕四對1ooΩ無屏蔽雙絞線電纜(10.2.1)
2.(STP)兩對150Ω有屏蔽雙絞線電纜(10.2.2)。
3. 50Ω同軸電纜(10.2.4)。 4.62.5/125m光纖電纜(10.2.4〕。 對1,2,3型電纜的相關硬件的使用特點及交叉連接將在第10.11.12章說明,光纜的使用特點在第10章中說明。光纜的栩關硬件及交叉連接還待研究。 混合電纜,指在同一普遍護套下有一種以上的上述電纜,如果符合10.2中的要求,就能用于水平布線。 注意標有這些名稱的電纜不一定符合技術標準。 注:為了更多地了解這方面的知識附錄A2對通信中使用的其他水平布線電纜作了簡要介紹。這些電纜象其他電纜一樣,有其特殊的作用,但它們不包括在本標準的要求范圍內.
5)媒體選擇 該標準使我們認識到商業大樓內語音和數據通信的重要性(如圖附342〕。
對于每個專門的工作區需要提供兩種信息插座(不必用專用的插板〕。一種是和語音有關,一種和數據有關。下面列出兩種通信插座: (1) 第一種是由UTP電纜支Ω持
(2) 第二種是由下列任一種水平電纜支持,依據實際和設計的需要選擇。 (a)UTP電纜 (b〕STP電纜 (C)50Ω同軸電纜 如有需要光纜上可安裝在上述信息插座中,光纜的安裝可由一條專用的電纜或混合纜組成。詳見第 10章和附錄A2.4。
4.6 接地方法 除了其他們關標準有更嚴格的規定外,接地方法必須符合NEC要求。 接地系統一般是商業建筑樓內保護專用信號或通信布線系統不受干擾的一個完整部分。為了保護強電環境中的人員和設備接地系統必須減少對通信布線系統的電磁干擾的影響和由它所帶來的電磁干擾 的影響。 錯誤的接地裝置會產生感應電壓破壞其通信電路。 在符合電氣標準的同時還必須遵守設備廠家的接地規程和要求。專用數據和通信網的接地標準要 優于國內和當?shù)氐臉?biāo)準。 在設計系統時要考慮以下因素
(1)確保安裝遵守正確的操作規范。
(2)保證每一個設備室有一適當?shù)慕拥乜凇?nbsp;
(3)保證接地裝置適用于跳接跳線架,接插件機架,電話和數據設備以及維修和測量設備 。
5 主干布線
5.1概述
主十布線的作用是提供管理區之間,設備之間和綜合布線系統結構中如靠入口設備的相互連接(如圖1.1).主干布線由設備間有人口設備所需的傳輸媒體中間和主跳線箱,機械終端組成通信設備的相互連接.計算機、設備間、分界點也許分布在不同建筑內,主干布線就是建筑物間的傳輸媒體。
很顯然,對于一個永久性的綜合布線系統預先安裝全部主干線是不可能也是不經濟的。有效地安裝主干線一般希望分一倒七個設計階段,每個階段要3~10年。在每個階段不能安裝其他的布線,保證適應業務需求的增長和變化。每個階段的長短依使用單位的穩定性和變化而定。
在每個設計階段開始之前,需要現劃一下該階段所需的最大規模的主于布線總最,對每個管理區、設備間和不同類型的服務,應該估計一下在設計階段大規模連接的總量。為銅或光纖媒體進行充分的主干布線以便直接或通過輔助的電子設備滿足大量的接連。 在設計線路和支持主干電纜結構時應注意避開發動機和變壓器等產生的電磁干擾的地方。
5.2 拓樸
5.2.1 星型拓?主干布線要使用如圖5.1所示的常用的分層星型拓?fù)洹3嗽?.2.3中所注的外),在每一管理區 里都有到一主跳接或內跳接再到主跳接的布線.在主干布線中僅有兩種常用的跳接.兩個管理區間的相 互連接要通過三個以下的跳接箱,單一的跳接必須達到主跳接.
一個單獨的主干布線的跳接箱(主交叉連接)可能滿足交叉連接的需要。主干布線的跳接可在機柜、 設備室或入樓設備內。
注 1:由于該拓?fù)涞募嫒菪院头€(wěn)定性能滿足不同的使用要求,它已經作為符合標準的拓撲被采用，對于兩種標準的跳接箱的限定是為了限制老系統的信號衰減和加強管理。
注 2:星型拓撲適用于傳輸媒體的專用單元,像專用光纖,雙絞線對或同軸電纜。根據現場和設備室的實際特點,連在不同設備終端的傳輸媒體是一段距離中同一電纜的部分。在這個距離中也可以使用專用電纜。圖14.1是主干布線的實例. 注3: 橋接配線不屬下王丁布線。
5.2.2 非星型結構的調整 環型網,總線或樹狀網絡的非星型結構的系統可通過應用作正確的相互連接,電了器件或跳接箱和機柜中的轉接器如圖附5.1所示的拓撲來調整。圖5.2、圖5.3、圖5.4說明了怎樣用星型拓撲來調整總線,環型和樹狀結構。
5.2.3 兩個管理區間的直接連接 如果希望對總線、樹型或環型網絡結構有所要求,就允許兩個管理區的直接連接,它是對5.2.1中的基本星型號拓撲連接的補充。 為了適應IEEE802.3的應用,當50Ω的同軸電纜用在主干布線中時,管理區間的連接是直接的,在IEEE802.3標準中將有詳細說明。
5.3 電纜識別
基十業務范圍廣泛和場地大小,需要進行主干布線這就要以別傳輸媒體。這個標準對四種媒體做了 說明它們?cè)谥鞲刹季€(xiàn)中或是單獨使用或是混合使用。它們是
(1)100Ω的多對上主干電纜(10.3.1)
(2) 100Ω的STP電纜(10.3.2)
(3) 50Ω的同軸電纜(10.3.3)
(4) 62.5/125um的光纜(10.3.4) 它們的使用特點,相關硬件及交叉連接的說明見第10.11.12章. 注意:標有這些名稱的電纜不一定符合標準。 如果需要,單模光纜可安裝在主干布線中,關于單模光纖還有待研究。見附錄A3.3。 注1: 用戶應注意在吶根纜和UJp纜之間的串占耦合會影響多對纜的傳輸性能,滿足專門應用需求的傳輸工程不在該標準范圍內. 注2: 附錄A3給出了在綜合布線中已經應用的其他主干布線電纜的一個簡要說明。
5.4選擇媒體 由這個標準限定的主下布線能滿足不同用尸的衍求。根據應用特點,需要選擇傳輸媒體。要考慮以下因素:
(1) 業務的靈活性
(2) 主于布線的使用壽命
(3) 地區范圍和用戶量 商業大樓的用戶刺信息業務的需求各不們同。對于主于布線設計的全面考慮是從其可預見性到不可 預見性.無論可能與否我們首先要滿足不同的業務需求,將相近的業務如話音、顯示、終端、局域網和其 他的網絡連成一起且很有益的每一部分的不同業務種類要進行劃分并做好計劃。 當不可舢見時考慮改動主干布線是最壞的打算不可預見性越大就越需要要求主于布線的靈活性。 每條可識別電纜都有其特點和作用,一種類型的電纜也許不能滿足同一地區所有有用戶的需要。在主干布線中使用多種媒體是必要的,這時不同的媒體就要使用同種設備結構才能用于主跳線箱、終端和大樓間的入樓設備等。
5.5 主干布線的距離
5.5.1 管理區到主跳接箱 管理區的機械終端到主跳樓箱的最大距離如圖5.5所示. 通常將主跳接箱放在場地的中部附近使電纜的距離最小,安裝超過了距離局限就要被劃分成幾個區 域、每個區域曲滿足距離要求的主干布線來支持。
注1:在每個區域間的相互連接如果超出了這個標準范圍,通常要租用設備或借鑒應用廣泛的新技術來解決。
注2: 某些特殊的系統超過了這個最大距離不能正常運行,為了支持這樣的系統在主干布線的傳輸媒體中加入中繼器是必要的.
5.5.2 主跳接箱到人樓設備 當有關分界點的位置的常規標準允許時,入樓設備到跳接箱的距離應包括在總距離中(見9.3).所用媒體的長度和規格要作記錄并滿足業務提供者的要求(見附錄(C)。
注1: 當TC到IC的距離小于最大距離時,IC到MC的光纖距離可相應增加。但TC到MC的總距離不能超過2000m(6560ft).
注2: 當TC到IC的距離小于最大距離時,IC到MC的UTP電纜的距離可相應增加, 但TC到MC的總距離不超過800m.
5.5.3 跳接箱到電信設備
直接與主跳接箱或中間跳接箱連接的設備應使用小于30m長的轉接電纜。
5.6 接地方法
.............................共22頁(DOC文件,要全版的請留地址,以利提供.
EIA/TIA568國際綜合布線標準
全部回復(43)
正序查看
倒序查看